08년 3회 1번 관련 질문입니다.
안녕하세요 강사님.
해당 문제에 관해 질문이 있습니다.
저는 해당 문제 냉동 장치를 P-h 선도에 그렸을 때 5점이 건포화 증기선에 있어야 한다 생각했습니다.
실제로 24년 3회 8번 문제에서 증발기 출구 6점이 P-h 선도에서 건포화 증기선에 있습니다.
그런데 해당 문제에서는 습증기 구역에 5점이 존재해서 그 이유가 궁금합니다.
혹시 액분리기 때문에 습증기 구간에 존재하는 건가요?
만약 그렇다면 24년 3회 8번에서는 6점이 액분리기를 지나친 점이라 건포화 증기선에 있다 봐야 할까요?
아니면 다른 이유가 있는 건가요?
설명 부탁드립니다. 감사합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 풀이에 몰리엘 선도를 그린 것은 공부하시는 분들의 이해를 돕기 위한 것입니다.
시험에서는 그릴 필요가 없습니다.
1. 소문항(2)에서 증발기 출구의 냉매증기 건조도 값을 구하라고 되어있는 것을 볼 때 증발기 출구점은
습증기 구역에 있다는 것을 알 수 있으며, 증발기 출구점인 5점의 엔탈피를 구해보면 습증기 구역에
있다는 것을 알 수 있습니다.
2. 증발기 출구점은 특별한 말이 없으면 건포화 증기선에 그리는 것이 일반적입니다.
따라서 24년 3회 8번 문제의 경우 특별한 말이 없어서 건포화 증기선에 그린 것 뿐입니다.
감사합니다.
임재기.