20년 2회차 14번 h2와 h2'의 차이

2단압축 냉동 사이클에서 체적효율이 주어질 경우 언제 h2를 그대로 사용할 것이고, 언제 h2' 값을 사용하여야 하는지 궁금합니다 !

 

20년 2회차 14번 문제에서는

(4) 고단 냉매 순환량에서는 h2'로 잘 풀어내었고,

(3) 저단 소요 동력  문제도 h2'를 사용 하여야 하는 줄 알았는데 왜 기존의 h2 값을 그대로 대입하는 건가요?

 

항상 열심히 강의해주셔서 감사합니다 :)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    (h2-h1)/압축효율 = (h2' - h1) 입니다.

    따라서 h2'를 위식에서 계산한 후에  (h2' - h1) 으로 하셔도 되고,

    바로 (h2-h1)/압축효율로 계산하셔도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     