이번 실기 시험 냉방부하 계산 질문 phg9241 2025년 07월 20일 06:54 공유 안녕하세요 교수님 이번 실내냉방부하 문제에서 상당온도차가 주어졌는데요마지막 소괄호 문제가 천장, 바닥 부하 계산인데 상당온도차 '수평'값이 주어졌습니다.바닥에도 상당온도차를 적용해야 하나요? 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 07월 20일 08:32 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.상당외기온도차는 태양의 영향과 바람의 영향에 의한 것입니다.일반적으로 바닥은 태양의 영향이나 바람의 영향을 받지 않기 때문에 상당외기온도차를 적용하지않습니다.감사합니다.임재기 0 jungyun99 2025년 07월 21일 11:57 시험본 사람입니다. 문제에서 하층은 동일 난방이라 층간 열의 이동이 없기에 부하를 구하지 않는겁니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
상당외기온도차는 태양의 영향과 바람의 영향에 의한 것입니다.
일반적으로 바닥은 태양의 영향이나 바람의 영향을 받지 않기 때문에 상당외기온도차를 적용하지
않습니다.
감사합니다.
임재기
시험본 사람입니다. 문제에서 하층은 동일 난방이라 층간 열의 이동이 없기에 부하를 구하지 않는겁니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.