과년도 기출문제 2005/5/1 시행 문제 1번 -(2) ksb31116 2022년 03월 17일 18:29 공유 안녕하세요. 임재기 교수님 문제1-(2)문항 질문 드립니다. 직관길이를 구할때 가장먼 방열기까지 직관길이를 구한다고 해설이 쓰여져 있는데, 왜 각각의 방열기들에 직관 길이를 구하지 않고 가장멀리있는 방열기의 직관길이를 구하는지 질문드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 03월 21일 03:50 (편집된 시간 2022년 03월 21일 03:51) 교수님 답변 드립니다. 저의 컴퓨터에 질문이 늦게 표시되어서 이제야 보고 답변드립니다. 배관의 압력강하(마찰손실)은 배관길이가 가장 긴 경로에 대하여만 구하여 순환펌프를 선정하면 그보다 길이가 짧은 관에도 물을 보낼 수 있기 때문에 가장 긴 배관(경로)에 대하여만 마찰손실을 구하는 것입니다. 즉, 펌프의 양정이 30m라면 30m 높이 까지 올릴 수 있으므로 20m높이도 당연히 올릴 수 있는 것입니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
저의 컴퓨터에 질문이 늦게 표시되어서 이제야 보고 답변드립니다.
배관의 압력강하(마찰손실)은 배관길이가 가장 긴 경로에 대하여만 구하여 순환펌프를 선정하면 그보다 길이가 짧은 관에도 물을 보낼 수 있기 때문에 가장 긴 배관(경로)에 대하여만 마찰손실을 구하는 것입니다.
즉, 펌프의 양정이 30m라면 30m 높이 까지 올릴 수 있으므로 20m높이도 당연히 올릴 수 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.