공조냉동기계기사 실기 19년 4월 7번문제 질의드립니다. asdas5656 2022년 03월 18일 08:08 공유 압축기 입구 냉매 엔탈피를 구할 시에 왜 건조도를 곱하여서 hA를 구하는건가요? 공식의 유도를 어떻게 해야하나요?? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 03월 18일 12:15 (편집된 시간 2022년 03월 18일 12:16) 교수님 답변 드립니다. 증발기에서 나온 냉매의 건조도가 0.914라는 것은 증발기에서 나온 냉매 1kg중에 0.914kg은 증기이고 나머지(1-0.914 = 0.086)kg은 액 이라는 것입니다. 즉, Gg + GL = 1kg 입니다 이 두 냉매증기와 냉매액이 합해지는 점이 A점(압축기 흡입점) 입니다. 따라서 두 냉매가 혼합된 점의 엔탈피를 구하려면 교재의 풀이 처럼 구하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
증발기에서 나온 냉매의 건조도가 0.914라는 것은 증발기에서 나온 냉매 1kg중에 0.914kg은 증기이고
나머지(1-0.914 = 0.086)kg은 액 이라는 것입니다. 즉, Gg + GL = 1kg 입니다
이 두 냉매증기와 냉매액이 합해지는 점이 A점(압축기 흡입점) 입니다.
따라서 두 냉매가 혼합된 점의 엔탈피를 구하려면 교재의 풀이 처럼 구하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기