모세관의 압력강하에 따른 냉동능력 여부 질문입니다

(압력강하. △P = L/D^2 의 공식)

1. 내경이 작고, 길이가 길 경우, 압력강하(마찰손실)는 커지며

통과하는 냉매량이 감소하므로, 냉동능력이 감소한다

2. 고 저압의 차이가 적어질 경우(팽창밸브 전후의 압력차가 적어질 경우),

통과하는 냉매량이 감소하므로, 냉동능력이 감소한다

라고 봤습니다

1. 그렇다면 두 경우 모두 압력강하가 커도 냉동능력이 감소, 작아도 냉동능력이 감소한다는것인데

냉동능력이 둘다 감소한다는게 맞는 내용인지 궁금합니다

2. 냉동능력이 증가하는 경우는 어떤 경우인지 궁금합니다

최종 : 모세관의 압력강하가 증가 또는 감소함에 따라 냉동능력 증가하는지 또는 감소하는지에 대해 궁금합니다

 

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1. 모세관의 압력강하가 커지면   모세관의 압력강하를 감당(극복) 할 수 있는 힘이 있는 냉동기를 사용해야 합니다. 따라서 동일한 냉동기를 사용할 때 모세관의 압력강하가 크면  냉매를  많이 보낼 수 없어서 냉동능력이 감소되는 것이며.

    2. 고.저압력의 차(팽창밸브 전후의 압력차)가 적다는 것은 냉동기가 높은 고압과 낮은 저압을 만들수 없는 능력의 냉동기라는 것입니다. 즉 냉동기가 만드는  고압과 저압의 차가 적다는 것입니다.  따라서  냉매를 많이 보낼 수 없으니  냉동능력이 감소하는 것입니다.

    3. 냉동능력이 증가하는 경우는 모세관에서 압력강하가 작은 경우,  냉동기가 높은 고압과  낮은 저압을 만들수 있는 경우에 해당하겠지요.

    4. 모세관의 압력강하가 증가 하면 냉매  흐름이 어려워 지므로 냉동능력은 감소하고,  압력강하가 적어지면 냉매 흐름이 원활하므로 냉동능력은 증가합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기