바이패스 펙트와 콘텍트 펙트

공조를 처음 공부합니다. 개념을 이해하려고 하는데 궁금한게 있습니다.

바이패스 팩트와 콘택트 펙트에 관한 질문으로 바이패스 팩트는 냉각 코일에 접촉이 안되므로

콘택트 펙트보다 온도, 절대 습도가 상대적으로 높아야 한다고 생각 되는데

그래프 상이나 설명은 반대로 되어 있어 이해를 하고자 질문을 드립니다.

이 부분에 대한 설명을 부탁 드립니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 질문문자가 다시 더해서 붙입니다.

    온도와 습도의 수치가 중요한 것이 아니라, BF와 CF 량을 비율로 계산하기 때문이라고 이해하면 되는지요 

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문에 말씀하신대로 , BF와 CF는 코일 표면에 접촉하는 비율로 계산하는 것이 맞습니다.

    따라서 온도와 습도의 수치와는 무관합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기