체적효율 질문입니다
산업기사 기출 p.990. Q.25 입니다

선지 4번에 비열비가 작을수록 체적효율이 감소한다 라고 되어 있는데 이 내용이 맞는건지 궁금합니다
냉매의 구비조건에서
냉매증기의 비열비가 작아야한다는 조건에서
둘의 내용이 상반되는데
비열비가 클수록 압축기의 토출가스온도가 상승할거고,
그럼 체적효율이 감소한다고 생각이 드는데
책의 오류인지 제가 잘못 알고 있는지 궁금합니다
0
산업기사 기출 p.990. Q.25 입니다

선지 4번에 비열비가 작을수록 체적효율이 감소한다 라고 되어 있는데 이 내용이 맞는건지 궁금합니다
냉매의 구비조건에서
냉매증기의 비열비가 작아야한다는 조건에서
둘의 내용이 상반되는데
비열비가 클수록 압축기의 토출가스온도가 상승할거고,
그럼 체적효율이 감소한다고 생각이 드는데
책의 오류인지 제가 잘못 알고 있는지 궁금합니다
댓글
답변 드립니다.
체적효율에서 간극체적의 영향이 가장 큰데 간극체적에 의한 체적효율의 감소는 비열비 k가 작은 냉매일수록 큽니다. 즉 비열비가 작은 냉매 일수록 간극체적에 의한 체적효율이 작아 집니다.
이 내용은 냉동핸드북33p에 수록되어 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기