난방부하 실내부하 너무 햇갈려요 lcooldogl12 업데이트 시간 2022년 03월 20일 06:04 공유 질문입니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 03월 20일 13:18 (편집된 시간 2022년 03월 20일 13:18) 교수님 답변 드립니다. 선도에 번호가 정확하게 써있지 않아서 알아보기 어렵네요. 1. 아래쪽 사진에서 가열코일 끝점에서 실내점으로 선이 연결된 것은 가습이 아니며, 가열된 공기를 실내로 보내줬다는 것입니다. 2. 아래쪽 사진에서 난방코일의 부하는 현열부하 이며 외기 현열부하+실내 현열부하 입니다. 3. 아래쪽 사진에서 실내 난방부하 G (h2-h1) 와 G Cp (t2 -t1) 은 같지 않습니다. G (h2-h1) 는 2점과 1점사이의 전열량이고, G Cp (t2 -t1) 는 2점과 1점사이의 현열량이므로 같지 않습니다. 4.위쪽 사진에서 GΔh(실내부하)는 G Cp (t2 -t1) 이 아닙니다. 사진에서 보면 실내부하 Δh와 (t2 -t1)는 완전히 다른 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
선도에 번호가 정확하게 써있지 않아서 알아보기 어렵네요.
1. 아래쪽 사진에서 가열코일 끝점에서 실내점으로 선이 연결된 것은 가습이 아니며, 가열된 공기를 실내로 보내줬다는 것입니다.
2. 아래쪽 사진에서 난방코일의 부하는 현열부하 이며 외기 현열부하+실내 현열부하 입니다.
3. 아래쪽 사진에서 실내 난방부하 G (h2-h1) 와 G Cp (t2 -t1) 은 같지 않습니다.
G (h2-h1) 는 2점과 1점사이의 전열량이고, G Cp (t2 -t1) 는 2점과 1점사이의 현열량이므로 같지 않습니다.
4.위쪽 사진에서 GΔh(실내부하)는 G Cp (t2 -t1) 이 아닙니다.
사진에서 보면 실내부하 Δh와 (t2 -t1)는 완전히 다른 것입니다.