25년2회 12번 A,B실 공조시스템 문의드립니다.

A,B실 공조시스템 문제에서

(17년도 2회차 1번) 교수님 교제 

[문제풀이 개념] 송풍량 및 환기량에서 보면 배기팬에 따라

혼합온도 T(ab) 분모값이 8000 or 6500으로 계산하고 있습니다. 

 

25.2회차 문제는 배기팬이 있어 분모값을 8000을 구했습니다. 

 

혹시나 하여 타교체를 해석을 살펴보니 대부분 분모를 6500으로 풀이를 했습니다. 

 

교수님의 문제풀이 개념으로 배기팬이 있으면 8000이 맞다고 개념을 잡았습니다.

하지만 ,

언듯보면 환기가 6500이라 출제자의 의도는 6500이 아닌가 싶어서요.

 

25년.2회차의 풀이과정에 혹시몰라 배기팬이 없다면 분모를 6500으로 푼다. 라로

달아 놓았지만…

다시 한 번 문의드립니다. 

1

댓글

댓글 4개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제에 대하여 산업인력관리공단 공조냉동담당자와 통화한 결과 본인이 채점관이 아니기 때문에

    확답을 드릴 수 없다고 합니다.

    다만 저의 의견을 말씀 드렸습니다.

    문제에서 환기량이 A실, B실로 각각 주어졌고, 배기팬도 그려져 있어서 혼동이 되므로, 

    다음에 출제할 때는 A실, B실 환기량의 내용을 삭제하면 혼동이 되지 않을 것이라고 말씀드렸습니다.

    시간 되시면 산업인력관리공단 공조냉동담당자와 통화셔서 문제가 혼동되게 출제되었다로 어필하시면  

    좀 더 좋은 결과를 얻을 수 있을 것 같습니다.

    즉, 8000으로 계산하신 분이나, 6500으로 계산하신 분 모두 정답 처리 될 수 도 있을 지 모르겠습니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 공단에 문의하니 확실한 답을 주지 않습니다. 

    이 것 틀리면 뒷 문제도 틀려 2문제가 연속 틀리게 되는데…걱정입니다.

    최소 -5점을 될 것 같습니다. 

    0
  • 겨수님. 이 문제 마 번에서 혼합 SHF를 구하는 식에서 분모에 송풍기값은 왜 없나요?

     

    냉각열량 = (A실 + B실 + 송풍기 + 외기)의 전열량이라고 하셨는데 왜 송풍기값은 SHF 구하는 식 분모에다가 안 들어갔나요?

     

    혹시 분모값이 외기처럼 송풍기값도 포함돼있어서 그런건가요?

     

    항상 감사합니다.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    송풍기 부하를 실내부하에 포함시키는 경우가 있기는 하며, 지금까지 한 번 그런 문제가 있었습니다.

    그런 경우는 송풍기부하를 실내부하에 포함시키라고 말이 있어야 합니다.

    송풍기부하는 실내부하가 아니며 기기 부하입니다.

    문제에서 구하는 SHF는 실내현열비 입니다. 즉, 실내부하의 현열량/전열량  으로 구하는 것입니다.

    따라서 송풍기 부하는 포함시키지 않는 것이 맞습니다.

    더 질문 있으면 말씀해 주세요.

    감사합니다.

    임재기

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 