17년도6월 실기 3번 lcooldogl12 2022년 03월 21일 15:53 공유 3번에 참고란에 보니 취출점의 상대습도는 90퍼가 일반적이라고햇는데 98프로면 안되는이유가잇나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 03월 22일 09:09 교수님 답변드립니다. 상대습도 98%를 만드는 것은 거의 불가능합니다. 그리고 이문제는 중력단위 문제였는데 si 단위로 변경하기 전에 중력단위 값으로 문제를 풀어본 결과 상대습도가 100%나왔습니다. 따라서 이 문제에서 shf 값은 송풍기부하를 포함하여 구해야 한다는 것입니다. 일본 책의 경우 송풍기 부하를 포함하는 경우가 종종 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
상대습도 98%를 만드는 것은 거의 불가능합니다.
그리고 이문제는 중력단위 문제였는데 si 단위로 변경하기 전에 중력단위 값으로 문제를 풀어본 결과
상대습도가 100%나왔습니다. 따라서 이 문제에서 shf 값은 송풍기부하를 포함하여 구해야 한다는 것입니다. 일본 책의 경우 송풍기 부하를 포함하는 경우가 종종 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.