  • 답변드립니다.

    상대습도  98%를 만드는 것은  거의 불가능합니다.

    그리고 이문제는 중력단위 문제였는데   si 단위로 변경하기 전에 중력단위 값으로 문제를 풀어본 결과

    상대습도가 100%나왔습니다.  따라서 이 문제에서 shf 값은  송풍기부하를 포함하여 구해야 한다는 것입니다.  일본 책의 경우 송풍기 부하를 포함하는 경우가 종종 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기