2017년 1회 8번

1번 냉동능력 비교에서 해설에서는 b사이클의 냉동능력이 a사이클보다 작다 라고 되있는데 이걸 15783.53-9840/15783.53 x100 으로 해서 b사이클의 냉동능력이 a사이클의 냉동능력보다 37.66% 더 작다 라고 작성해도 되나요?  2번 소요동력도 마찬가지로요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신대로 해도 됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 