실기교재 1146페이지 2023년7월 시행 문제1번 나 항 질문
교수님 안녕하세요
냉각코일 통과 풍량을 계산하기위해 6점에서 열평형식을 G4Cpt4 + G5Cpt5 = G6Cpt6 이렇게 세우셨는데 비열C를 사용하여 열량을 계산하려면 공기온도의 변화 (델타티)가 수반되어야 하는데 교수님이 풀이에서 세우신 열평형식은 온도변화 없이 고정된 온도를 사용하여 열평형식을 세우셨는데
혹시 이 문제 코일통과풍량을 구하는 열평형식을 t6을 기준으로 좌우 t4, t5에서 t6까지 변화하는 열량식을 G4Cp(t6 - t4) = G5Cp(t5 - t6) 로 해서 G4를 구하면 4114.29 m3/h가 나오는데 이렇게 열평형식을 세워서 풀면 왜 틀린답이 되나요?
열평형식을 온도변화를 사용하지 않고 특정온도를 대입해서도 세울수 있는 설명을 부탁드리겠습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이론 공부할 때 설명드린 내용입니다.
열량의 계산은 0℃를 기준하기 때문에 고정된 온도 및 엔탈피를 사용하여 열평형식을 세울 수 있는
것입니다.
그리고 질문하신 G4Cp(t6 - t4) = G5Cp(t5 - t6) 로 해서 G4를 구해도 Q₄=4000m³/h 가
나옵니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.