2019년 10월 12일(3차) 문제 12번 질문입니다 thsdydtjs 2022년 03월 24일 06:19 공유 위 이미지는 제가 생각하는 내용입니다. 책에는 Vae를 3.56이 아닌 4.94로 하셔서 이해가 되지 않습니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 thsdydtjs 2022년 03월 24일 06:25 (편집된 시간 2022년 03월 24일 06:27) 마지막 마찰손실 계산은 4.94를 4.494로 잘못 적어서 계산이 잘못 됐습니다. 죄송합니다. 다시 계산해보니 3.294 Pa 나옵니다. 0 imjaeki 2022년 03월 26일 12:17 (편집된 시간 2022년 03월 26일 12:23) 교수님 답변 드립니다. 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다. 풀이의 그림을 보시면 아시겠지만 풀이 그림에서 분기부의 덕트 규격중 ①의 덕트만 Z-A구간의 덕트 규격 45X25와 같으며 분기 직후인 ②번과 ③번은 A-B덕트, A-E덕트의 규격이 아닙니다. A-B덕트, A-E덕트의 규격은 분기된 후에 확대된 덕트의 규격입니다.( 맨 아래 참고의 그림을 보시면 알 수 있습니다.) 따라서 분기부에서 ③의 풍속을 A-E덕트의 풍속을 넣으면 안되는 것입니다. 이 문제와 거의 똑같은 문제가 공기조화 핸드북의 예제로 나와 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
마지막 마찰손실 계산은 4.94를 4.494로 잘못 적어서 계산이 잘못 됐습니다. 죄송합니다.
다시 계산해보니 3.294 Pa 나옵니다.
답변 드립니다.
강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.
풀이의 그림을 보시면 아시겠지만 풀이 그림에서 분기부의 덕트 규격중 ①의 덕트만 Z-A구간의 덕트 규격 45X25와 같으며 분기 직후인 ②번과 ③번은 A-B덕트, A-E덕트의 규격이 아닙니다.
A-B덕트, A-E덕트의 규격은 분기된 후에 확대된 덕트의 규격입니다.( 맨 아래 참고의 그림을 보시면 알 수 있습니다.)
따라서 분기부에서 ③의 풍속을 A-E덕트의 풍속을 넣으면 안되는 것입니다.
이 문제와 거의 똑같은 문제가 공기조화 핸드북의 예제로 나와 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.