실기 tas9700 2025년 10월 05일 10:09 공유 강의 잘듣고 있습니다질문입니다기출문제 22년 3회 10교시 12-14문제, 14번 문제에서 (1)각 난방부하 구하는 문제에서 외벽.내벽 구하는 과정에서 층고가 안주어짐으로 천장높이 만 포함하고 계산해야 되는것 아니지 질문합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 10월 07일 04:04 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.질문하신대로 천장 높이만 주어지고 층고가 주어지지 않았으므로 찬장높이와 층고가 같다고 보고문제를 풀면 됩니다.다만 이 문제에서는 각각의 면적이 주어졌으므로 면적을 별도로 계산할 필요가 없습니다.극간풍 부하 계산을 위한 풍량계산 시 천장고 2.8m를 적용하는 것 외에는 층고를 적용하여 계산하는 경우는 없습니다.외벽(콘크리트)부하 계산시 적용된 2.8은 외벽의 열통과율 2.8W/m².K 입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
질문하신대로 천장 높이만 주어지고 층고가 주어지지 않았으므로 찬장높이와 층고가 같다고 보고
문제를 풀면 됩니다.
다만 이 문제에서는 각각의 면적이 주어졌으므로 면적을 별도로 계산할 필요가 없습니다.
극간풍 부하 계산을 위한 풍량계산 시 천장고 2.8m를 적용하는 것 외에는 층고를 적용하여 계산하는
경우는 없습니다.
외벽(콘크리트)부하 계산시 적용된 2.8은 외벽의 열통과율 2.8W/m².K 입니다.
감사합니다.
임재기