15년 1회 2번 (1)의 3번째 소문항

(1)번에 3번 질문입니다.

실내에서의 부하를 계산할때 인체부하와 조명부하만 합한값을 답이라고하던데

실내부하란 1.벽체부하2유리창부하3극간풍부하4인체부하5조명부하 이 5가지의 합 아닌가요?

 

저는 앞에서구한 구조체에의한부하와 유리창일사부하도 실내에서의부하에 포함시켜야한다고 생각했는데 아니라서 질문드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    실내부하와 실내에서의 부하는 다른 것입니다.

    질문하신대로 실내부하는 벽체부하,유리창부하,극간풍부하,인체부하,조명부하의 합이 맞습니다.

    그러나 이 문제에서 실내에서의 부하는 바로 위에서 구한 구조체에서의 부하와 유리를 통한 일사에

    의한 부하를 제외한 나머지 실내에 존재하는 인체와 조명, 그리고 복사기등(여기서는 주어지자 않았음)의 

    발생열량을 의미하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기