공조장치내 상태변화 질문

안녕하세요 강사님 !   공조장치내 상태변화 강의를 듣다가 궁금증이 있어서 질문을 드리게 되었습니다

 

송풍량을 구할때

실내부하의 현열을 이용해서 G를 구하는데 실내부하의 잠열이나 외기부하가 아니라  어떤이유로 실내부하의 현열을 이용해서 구하는지 궁금해서 질문을 남기게 되었습니다! 

좋은 강의 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    강의에서 계속 설명드리는 부분입니다;

    질문하신 대로  송풍량은  실내 전열부하로 구해도 되고, 실내 잠열부하로 구해도 되고, 현열부하로 구해도 됩니다.

    다만 실내부하의 현열로 구하는 것이 일반적인 방법입니다. 

    따라서 일반적인 방법으로 구하는 것 뿐입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0