2023년 1회 문제2번 조명부하

형광등인데 계산결과값에 1.2를 곱하지 않는 이유가 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제를 잘 읽어보셨나요.

    조건에 안정기 계수는 적용하지 않는다 라고 되어있어서 입니다.

    감사합니다.

    임재기