실기문제 2016년 4월 / 2015년 10월 질문 tjddnr1669 2022년 03월 26일 13:40 공유 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 03월 28일 03:37 교수님 답변 드립니다. 1. 질문하신 것 처럼 생각하실 수 있습니다. 냉매 순환량을 계산해 보면 다행히 순환냉매량이 1kg/h가 나오기 때문에 질문하신 것처럼 풀어도 됩니다. 그러나 조건에 주어진 액분리기에서 분리되는 냉매액의 값이 0.0654가 아닌 값으로 주어지면 냉매 순환량이 달라지게 되므로 질문하신 것처럼 풀면 안되는 것입니다. 2. 습공기 엔탈피 h = ha + φ hw 로 구할 수 있다고 되어있지 않습니다. h = ha + φ (hs-ha)로 구할수 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 질문하신 것 처럼 생각하실 수 있습니다. 냉매 순환량을 계산해 보면 다행히 순환냉매량이 1kg/h가 나오기 때문에 질문하신 것처럼 풀어도 됩니다. 그러나 조건에 주어진 액분리기에서 분리되는 냉매액의 값이 0.0654가 아닌 값으로 주어지면 냉매 순환량이 달라지게 되므로 질문하신 것처럼 풀면 안되는 것입니다.
2. 습공기 엔탈피 h = ha + φ hw 로 구할 수 있다고 되어있지 않습니다.
h = ha + φ (hs-ha)로 구할수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기