실기문제 2016년 4월 / 2015년 10월 질문

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    1.  질문하신 것 처럼 생각하실 수 있습니다.  냉매 순환량을 계산해 보면 다행히  순환냉매량이 1kg/h가 나오기 때문에 질문하신 것처럼 풀어도 됩니다.  그러나  조건에 주어진  액분리기에서 분리되는 냉매액의 값이 0.0654가 아닌 값으로 주어지면  냉매 순환량이 달라지게 되므로  질문하신 것처럼 풀면 안되는 것입니다.

    2. 습공기 엔탈피 h = ha + φ hw 로 구할 수 있다고 되어있지 않습니다. 

    h = ha + φ (hs-ha)로 구할수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기