2019년 4월 3번 문제 질의드립니다!

(2)번

냉각수 출구온도 구하는 식에서

1rt당 응축열량을 4.54kw라고 했는데

어째서 냉동기 용량인 50rt를 사용하지 않고  1rt당 용량으로 계산해주었는지 궁금합니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 주어진 냉동기 50RT는 증발기의 증발열량 입니다.

    그런데 냉각수의 열량은 응축기에서의 열량입니다. 

    따라서  응축열량은 냉동능력 1RT당 4.54kW로 주어진 값을 적용해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기