06년도3회3번에서 2번문항

2번 펌프양정 구할 때 수두가 존재하기 때문에 

배관.장비에다가 실양정을 더 해줘야 하는 것 

아닌가요? 

1번 처럼 말이지요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 배관은 폐회로 순환배관이기 때문에 실양정이 존재하지 않습니다.

    물이 정지해 있을 때 펌프 입구와 출구의 압력은 같습니다. 따라서 실양정이 존재하지 않습니다.

    펌프는 마찰손실만 이겨내면 물을 순환시킬 수 있는 것입니다.

    따라서 펌프의 양정은 배관 및 장비의 마찰손실만으로 이루어 집니다.

    (1)번은 물이 움직일 때 마찰에의한 손실로 각 위치마다 압력의 변화를 나타내는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0