2022년 3회 7번과 2020년 11.29일 6번 jung1957 2025년 11월 03일 07:35 공유 안녕하셔요2020년 6번에서는 환수관과 팽창탱크가 연결이 안되어 있는데 2022년 7번에서는 환수관과 팽창탱크가 연결이 되어 있습니다. 연결을 꼭해야하는 겁니까? 안해도 됩니까?감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 11월 04일 13:50 (편집된 시간 2025년 11월 04일 13:55) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.20년 문제는 팽창탱크 밑에서 나온 배관이 급수관에 연결되어 있기 때문에 장치의 운전하는데는 문제가 되지 않습니다.22년 문제의 경우도 보일러 급수관과 팽창탱크 밑부분에서 배관이 연결된다면 장치를 운전하는데는문제는 없습니다. 다만 팽창탱크는 온도의 상승으로 부피가 팽창된 물을 받아들이는 역할을 하기도 하지만 배관에물이 없을 때 물을 보충하는 역할을 하기 때문에 가능하면 팽창탱크를 환수관에 연결하고 있습니다.따라서 가능하면 교재의 풀이 처럼 배관을 그리는 것이 좋습니다. 그리고 이 문제의 풀이 그림은 이미 출제되었던 19년4월14일 15번 그림과 동일합니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
20년 문제는 팽창탱크 밑에서 나온 배관이 급수관에 연결되어 있기 때문에 장치의 운전하는데는
문제가 되지 않습니다.
22년 문제의 경우도 보일러 급수관과 팽창탱크 밑부분에서 배관이 연결된다면 장치를 운전하는데는
문제는 없습니다.
다만 팽창탱크는 온도의 상승으로 부피가 팽창된 물을 받아들이는 역할을 하기도 하지만 배관에
물이 없을 때 물을 보충하는 역할을 하기 때문에 가능하면 팽창탱크를 환수관에 연결하고 있습니다.
따라서 가능하면 교재의 풀이 처럼 배관을 그리는 것이 좋습니다.
그리고 이 문제의 풀이 그림은 이미 출제되었던 19년4월14일 15번 그림과 동일합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.