온수 난방 설비 문제 관련 문의 드립니다.
동영상 강의 중 19년 1회 8번과 15년 2회 3번 문제에서 보일러로부터 가장 먼 방열기까지의 거리를 구하는 방법이 다르게 설명이 된 것 같아 어떻게 차이가 나는지 문의 드립니다. 15년 문제에서는 보일러부터 가장 먼 방열기까지 거리를 나타내는 것 같고 19년 문제는 보일러에서 다시 보일러 돌아오는 거리를 전부 계산한 거 같아서 무슨 차이가 있는지 궁금해 문의 드립니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
19년도 문제는 온수 시스템이므로 물이 보일러로 다시 돌아오기 때문에 돌아오는 거리를 전부 계산한
것이고,
15년도 문제는 증기 시스템이므로 돌아오는 배관은 응축수가 진공펌프에 의해 내려오므로 보일러의
압력과는 무관한 것입니다.
감사합니다.
임재기