실기 239p 06년1회 6번 질문드립니다 shot3701 2022년 03월 30일 12:54 공유 이문제에서 3번 천장 부하 계산시에 온도차가 20-(-14) = 34도씨인데 3층건물의 3층에 위치해서 3층 위는 바로 실외(-14도)라 생각하고 계산된건가요? 천장위에 반자나 지붕이 또 있을거란 생각이들어서 확실한지 여쭙고자 질문드립니다.. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 02일 04:02 교수님 답변 드립니다. 3층건물의 3층에 위치해서 3층 위는 바로 실외(-14도)라 생각하고 계산된 것이 맞습니다 천장위에 반자나 지붕이 있다는 언급이 없어서 반자나 지붕이 없다고 본 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
3층건물의 3층에 위치해서 3층 위는 바로 실외(-14도)라 생각하고 계산된 것이 맞습니다
천장위에 반자나 지붕이 있다는 언급이 없어서 반자나 지붕이 없다고 본 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.