응축압력조절밸브

CPR과 WRV에 대한 내용이 교재마다 약간 상이해서 정리가 쉽지 않은데요,

정의와 설치위치, 작동원리에 대해서 다시한번 쉽게 정리 부탁드립니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    CPR은 응축압력조정밸브로서 겨울철  응축기의 응축압력 저하를 방지하기 위해 사용되며, 

    응축기 출구와 수액기 사이에 설치합니다.

    응축압력이 저하되면 압축기 토출가스를 응축기를 거치지 않고 수액기로 보내어 응축압력이 

    저하되는 것을 방지 합니다.(참고 :  21년3회 11번)

    WRV(Water Regulating Valve)  즉, 응축압력조절밸브(절수밸브라고도 함.)는 응축기 입구의 

    냉각수 배관에 설치합니다.

    압축기의 토출압력에 따라서 응축기에 공급되는 냉각수량을 증감시켜서 응축압력을 일정하게 유지

    시키고, 냉동기 운전 정지 시에는 냉각수 공급도 정지시킴으로서 경제적인 운전을 할 수 있습니다.

    (참고 : 15년1회 6번)

    감사합니다.

    임재기