2016년/ 2010년/ 2019년 기사 실기문제 질문드립니다. tjddnr1669 2022년 03월 31일 09:07 공유 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 02일 11:38 (편집된 시간 2022년 04월 02일 12:05) 교수님 답변 드립니다. 1. 총 냉매량 구하는 식은 질문하신대로 액분리기에서 열평형식을 세워서 구해도 됩니다. 2. 특별한 말이 없으므로 A실과 B실의 온도를 20℃로 보아야 합니다. 질문하신대로 두 실의 온도가 다르다면 문제에서 주어졌을 것입니다. 3. 실제 냉매량을 구할 때 h2' 적용한 것은 말 그대로 실제 냉매량을 구하기 위해 적용한 것입니다. 실제 냉매량이 흐른다고 해서 압축일량을 단열압축일량으로 적용할 수는 없는 것입니다. 어떤량의 냉매가 흐른든지 실제 압축일량은 저단측은 h2' - h1 이고, 고단측은 h4' - h3 이어야 하는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
1. 총 냉매량 구하는 식은 질문하신대로 액분리기에서 열평형식을 세워서 구해도 됩니다.
2. 특별한 말이 없으므로 A실과 B실의 온도를 20℃로 보아야 합니다. 질문하신대로 두 실의 온도가 다르다면 문제에서 주어졌을 것입니다.
3. 실제 냉매량을 구할 때 h2' 적용한 것은 말 그대로 실제 냉매량을 구하기 위해 적용한 것입니다.
실제 냉매량이 흐른다고 해서 압축일량을 단열압축일량으로 적용할 수는 없는 것입니다.
어떤량의 냉매가 흐른든지 실제 압축일량은 저단측은 h2' - h1 이고, 고단측은 h4' - h3 이어야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.