20년10월 14번
응축부하랑 응축열량은 다른건가요?
몰리에르선도에서 h2에서 h3까지가 응축열량이라고 생각합니다
근데 몰리에르상의 그래프는 실제냉매의 엔탈피인가요? 아니면 이론상 엔탈피인가요?
그리고 효율을 적용해서 h2가 나왓는데 h2'을 구하는거는 왜 구하나요? 원래h2'이 나오는건맞는데 압축효율때문에 h2가 되는게 맞는거같은데 굳이 h2'을 구할필요가 잇나요? 효율때문에 h2'이 될수가 없는데 왜 h2'을 구하나요?
혹시 냉매자체는 h2'인데 적용될수잇는게 h2로 봐서 그런걸까요?
그리고 응축부하를 구할때 기계효율은 적용하지않는 상세한 이유 알수잇을까요? 결국 증발량이랑 축동력의 합이 응축열량인거같은데 그렇게 안하는 이유를 알고싶습니다.
기계효율은 응축부하에 관여를 하지 않는다고하는데 그게 무슨말인지도 모르겠습니다.
축동력과 증발열량을 더하는게 응축열량인데 축동력이 3번에서 구한값을 쓰지않는게 이상하네요...기계효율이 응축기에 적용되지않는다는거도 모르겟구요...축동력과 증발열량의 합인데 축동력의 실제값은 기계효율과 압축효율만큼 더 해줘야 실제 필요한 동력값이 나올건데 왜 기계효율은 이용하지 않는지......ㅠㅜ
0
댓글
답변 드립니다.
저의 컴퓨터에 질문내용이 늦게 뜨는 바람에 이제야 답변을 드립니다. 죄송합니다.
1.응축부하랑 응축열량은 같은 값입니다. 다만 부하라는 것은 감당해야 하는 짐을 의미하는 용어이며 열량은 그 부하에 상응하는 에너지를 의미하는 것이므로 두개의 값은 같은 것입니다.
2.몰리에르선도에서 h2에서 h3까지가 응축열량이라고 생각하시는 것은 맞습니다. 그런데 h2에서 h3까지는 단열압축(이상적인 압축과정)일 때의 응축열량입니다. 실제 압축은 폴리트로프 압축이므로 실제 압축의 경우는 압축후의 상태점이 2'가 됩니다. 따라서 실제 응축열량은 2'에서 3까지 입니다.
3.몰리에르 선도상의 그래프에서 증발과정인 h4에서 h1까지는 이론냉매의 엔탈피와 실제냉매의 엔탈피가 같으며, h1에서 h2까지는 이론상(단열압축) 엔탈피 입니다. h1에서 h2' 까지가 실제 엔탈피 입니다.
4.질문에 효율을 적용해서 h2가 나왓는데 h2'을 구하는거는 왜 구하나요? 원래h2'이 나오는건맞는데 압축효율때문에 h2가 되는게 맞는거같은데 굳이 h2'을 구할필요가 잇나요? 효율때문에 h2'이 될수가 없는데 왜 h2'을 구하나요? 혹시 냉매자체는 h2'인데 적용될수잇는게 h2로 봐서 그런걸까요? 라고 하신 내용은 제가 정확하게 이해 할 수 없어서 답변이 어렵습니다.
5. 축동력과 증발열량을 더하는게 응축열량인데 라고 하셨는데 정확한 표현은 압축기일량 과 증발열량이 응축열량이 맞습니다. 따라서 압축기를 돌려주기 위해 축에 추가로 더해지는 일량(열량)은 기계효율만큼 인데 이 에너지는 베어링등의 마찰손실(기계손실) 열로 소모되며 냉매에는 전달되지 않습니다. 따라서 축동력 에너지 중에서 기계효율에 해당하는 열량은 응축열량에 포함되지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.