26년도판 교재, 필기 기출문제 2024년 3회, 3번 문제

03. 가변풍량 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 부분 부하시 송풍기 동력을 절감할 수 없다

② 시운전 시 토출구의 풍량조정이 간단하다.

③ 부하변동에 따라 송풍량을 조절하므로 에너지 낭비가 적다.

④ 동시 부하율을 고려하여 설비용량을 적게할 수 있다.

교재에서 답은 ① 이라고 되어 있습니다. 이 부분 확인 부탁 드리겠습니다. (틀린 것을 고르는 것입니다)

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    가변풍량 방식은 부분 부하시 송풍량을 조절하므로 동력을 절감할 수 있습니다.

    그런데 절감할 수 없다고 되어있으므로 틀린 것입니다. 

    따라서 ①번이 답입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 제가 1번 답의 ‘없다’를 직접 입력까지 하고도, ‘있다’로 인지했습니다. 바쁘신데 누를 끼쳐서 죄송합니다. 빠른 답변 감사합니다, 교수님.

    0
  • 아닙니다.

    괜찮습니다.

    오늘도 좋은 하루 되시길 바랍니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기