18년 4월 8번 le2hwan 2022년 04월 04일 12:33 공유 안녕하세요 강사님 18년 4월 8번 질문이 있어서 글을 드리게 되었습니다 18년 4월 문제 3번 같은 경우 실내부하의 현열부하와 잠열부하를 문제에서 명시 해주었는데 18년 4월 문제 8번은 현열부하라고만 명시하고 바로 Q=GCT를 써서 풍량을 구했는데 사무소의 냉방부하이니 실내부하가 아니라 코일의 냉각용량으로도 생각 할 수 있지 않나 궁금하여 질문을 드리게 되었습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 05일 05:17 교수님 답변 드립니다. 문제에서 사무소는 사무실과 같은 말입니다. 그리고 사무실 부하는 사무실 실내의 부하를 의미합니다. 따라서 사무소의 냉방부하라고 하면 사무실 실내의 냉방부하라는 것입니다. 질문하신 것처럼 사무소의 냉방부하는 코일의 냉각용량 아닌 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
문제에서 사무소는 사무실과 같은 말입니다.
그리고 사무실 부하는 사무실 실내의 부하를 의미합니다.
따라서 사무소의 냉방부하라고 하면 사무실 실내의 냉방부하라는 것입니다.
질문하신 것처럼 사무소의 냉방부하는 코일의 냉각용량 아닌 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기