570p-48번 질문드립니다 fornation 2022년 04월 04일 13:17 공유 교수님, 안녕하세요. 48번 문제에서 실내부하를 주어진 엔탈피차로 구했는데 rQCdT로 비열과 온도차로 구하면 안되는지요? 비열, 온도도 나와있어서 질문드립니다. 감사합니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2022년 04월 05일 05:21 교수님 답변 드립니다. 이론에서 공부했듯이 온도차로 구하면 실내 냉방 현열부하만 계산되는 것입니다. 따라서 엔탈피차로 계산해야 실내 냉방부하(현열부하+잠열부하)가 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 fornation 2022년 04월 05일 09:00 답변주셔서 감사합니다 늘 많은 도움 받고 있습니다. 이론공부도 더 하겠습니다. 감사합니다 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변 드립니다.
이론에서 공부했듯이 온도차로 구하면 실내 냉방 현열부하만 계산되는 것입니다.
따라서 엔탈피차로 계산해야 실내 냉방부하(현열부하+잠열부하)가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
답변주셔서 감사합니다
늘 많은 도움 받고 있습니다.
이론공부도 더 하겠습니다.
감사합니다