냉방부하 문제에서 유리창 적용여부 kaoschy 업데이트 시간 2026년 01월 25일 04:28 공유 1. 난방부하 문제에는 외벽,유리창,지붕을 계산에 적용하는데냉방부하 문제에는 유리창은 적용을 안하나요?2. 난방부하 문제에서는 문도 내벽, 바닥과 같이 손실부하 공식 적용되나요?(방위계수 미적용) 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 01월 26일 13:11 (편집된 시간 2026년 01월 26일 13:12) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 냉방부하 문제에서 유리창을 통한 부하도 계산합니다. 유리창을 통한 부하를 계산하지 않았다면 문제의 조건등에 무엇인가 이유가 있을 것입니다.2.난방부하 문제에서는 문도 내벽, 바닥과 같이 손실부하 공식 적용됩니다. 다만 옆방이 동일한 난방조건이면 열이동이 없으므로 손실부하가 0이 되기 때문에 문제에서 계산하라고 하지않는 이상 계산하지 않습니다.감사합니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 냉방부하 문제에서 유리창을 통한 부하도 계산합니다.
유리창을 통한 부하를 계산하지 않았다면 문제의 조건등에 무엇인가 이유가 있을 것입니다.
2.난방부하 문제에서는 문도 내벽, 바닥과 같이 손실부하 공식 적용됩니다.
다만 옆방이 동일한 난방조건이면 열이동이 없으므로 손실부하가 0이 되기 때문에
문제에서 계산하라고 하지않는 이상 계산하지 않습니다.
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.