공조냉동 실기 질문 osdgo1 업데이트 시간 2026년 02월 01일 01:43 공유 공조냉동 실기25년 3회 10번 문제.계산식에서 토출측 전압계산이 동압문제에는 +120pa로 나왔는데 풀이에는 125pa로 계산되어 있습니다.계산이 잘못되어 최종 답까지 틀리네요.확인 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2026년 02월 01일 12:21 (편집된 시간 2026년 02월 01일 12:30) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기기입니다.먼저 오타에 대하여 사과드립니다.+120Pa은 오타입니다. +125Pa이 맞습니다.다시 한번 오타에 대하여 사과드립니다.실기교재 제4장 (1)송풍기 155p 강의 때 설명드린 내용입니다.송풍기의 정압 = 송풍기 전압 - 토출측 동압 으로 하기로 한 것입니다. 감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기기입니다.
먼저 오타에 대하여 사과드립니다.
+120Pa은 오타입니다. +125Pa이 맞습니다.
다시 한번 오타에 대하여 사과드립니다.
실기교재 제4장 (1)송풍기 155p 강의 때 설명드린 내용입니다.
송풍기의 정압 = 송풍기 전압 - 토출측 동압 으로 하기로 한 것입니다.
감사합니다.
임재기