실기 2021년 1회 5번

 교수님의 강의를 들으며  하루하루 꾸준히 공부하고 있습니다.

실기 2021년 7월 시행 1회 차 5번의 소문제 2 송풍기 전압 구하는 것에 대한 문의입니다.

송풍기 전압을 마찰손실저항으로 설명주셨는데 

송풍기 전압 = 전양정으로 해석해서 실양정(5m) +마찰손실저항(직관+곡관+취출부)으로 풀이할 수는 없나요?

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    공기조화에서의  공기는 가볍기 때문에 실양정을 무시하고 있습니다.

    따라서 전압은 마찰손실저항(직관+곡관+취출부)으로 계산합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기