실기2020년4회차9번문제는 교재 내용과 강의 내용이 다릅니다.
(1)냉동효과 :강의에서는 냉동효과를 qe=h1 - h6 = 186KJ/KG으로 되어 있지만, 교재에는 총 냉매량 G는 고단측 냉매량 Gh와 같다. 고단측 냉매량을 산츨하고 그 다음에 (h1 - h6) 을 곱하여 149.31KJ/KG으로 되어 있습니다.
상당히 혼란스럽습니다. 제가 생각하기에는 교재의 내용은 냉동효과가 아닌 냉동능력에 관한 내용이고 강의의 내용이 원래 의미의 냉동능력이 아닌가 생각됩니다. 교재의 내용 수정 요망합니다.
(2)저단 냉매 순환량 : 교재의 내용은 저단 냉매순환량 계산하는데 고단 냉매순환량 Gh가 등장하여서 혼선을 거듭하여서 저단 냉매순환량 1.08kg/s 나오는데 강의에서는 냉동능력 200/냉동효과 186 하여서 1.08이 나옵니다. 냉동능력 /냉동효과가 저단 냉매순환량이 맞다고 사료되오니 교재의 수정을 요망합니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
먼저 혼동을 드려 죄송합니다,
20년4회 9번문제의 풀이는 교재의 풀이가 맞습니다.
영상을 미처 수정하지 못했습니다. 죄송합니다.
설연휴가 끝나는 대로 바로 수정된 영상을 올리도록하겠습니다.
다시 한번 사과드립니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.