실기 18년 3회 12번 문제 질의드립니다

펌프 양정과 축동력 구하는 문제 2차 펌프로 750L/min의 유량만 감당하는 펌프임은 이해를 했습니다 그런데 도면만 봐서는 잘 이해가 안가서 그러는데 1차 펌프는 어떻게 유량이 1500L/min이 되나요? 750L/min의 물을 받아서 그대로 쏘는거 아닌건가요? E기호는 무엇이며 공조기를 순환하는 유량은 750L/min임을 이해했는데 1차 1500L/min은 이해가 잘 가지 않습니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 표 수량(L/min) 줄 마지막 칸를 보시면  d'-E-d 의  수량이 1500이라고 주어졌습니다.

    즉,  d'-E-d 는 1차측 배관이므로  1차측 유량은 1500L/min 이 되는 것입니다.

    따라서 1차 펌프늬 유량이 1500L/min인 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

     