25년도 7월 19일 9, 10, 12번문제 질문

교수님 안녕하세요?

하기 내용이 궁금하여 질문 드립니다 .

9번 문제 : 극간풍 방지하는 방법에 외기에 직접면하고 지상으로 연결된 출입문은 방풍구조로 해야된다라고 적어도 정답 인정을 해주는지 궁금합니다

10번 문제 : 보통 계통도를 작성할때 BY-PASS 용 밸브는 닫힘으로 해서 구별해 주는데 계통 작성할때 열림, 닫힘 구분을 따로 안해줘도 문제가 없는지 궁금합니다

12번 문제 : 마 문항에 냉각열량을 kw라고 구하시오 라고 기재되어 있는데 그러면 Q= M ΔH / 3600 로 계산해서 48kw로 작성해야 되는 건지 궁금합니다  

항상 열정적인 강의에 감사드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    9번 문제 : 방풍구조로 해야되는데  방풍구조를 구체적으로 써야 정답이 됩니다. 

    10번 문제 : 계통 작성할때 열림, 닫힘 구분을 따로 안해줘도 문제가 없습니다.

    12번 문제 : 이 것은 저의 실수 입니다. 질문하신대로 3600으로 나누어 kW로 답을 해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기