순환수를 분무했을 때 습공기 선도를 보면, x축 값이 내려가므로 건구온도가 낮아진다는 점은 직관적으로 파악이 되더라구요.

근데 습구온도는 낮아지는지 높아지는지 어떻게 파악할 수 있는지 모르겠습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕히십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    순환수 가습의 경우는 습구온도 일정선을 따라 건구온도가 낮아지므로 상대습도는 

    높아지는 것입니다.(습공기선도에서 확인이 가능합니다.)

    감사합니다.

    임재기