실기 05년2회 3번 H-A-B 원형덕트 크기, 풍속

 H-A-B 구간 원형덕트 크기가 91로 하셨는데 89로 해도 될런지요?
풍속도 B-C-D, D-E, E-F, F-G 구간을 그래프로 읽어서 기록해도 되는지요?

다른 문제중에 강관 관련 유속은 그래프로 읽고
덕트의 풍속은 계산 값으로 하는게 맞는건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

     H-A-B 구간 원형덕트 크기를  89로 해도 된다고 판단됩니다.

     B-C-D, D-E, E-F, F-G 구간 풍속을 그래프로 읽어서 기록해도 됩니다.

    그래프가 정확하다면  공식으로 계산된 풍속과  그래프에서 읽은 풍속이 같아야 합니다.

    서로 다른 것은 그래프가 정확하지 않거나,  읽는 사람이 정확하게 읽지 못해서 일 수 있습니다.

    강관이든 덕트이든 그래프에서 풍속을 읽을 수 있습니다.

    다만 덕트의 경우 그래프에서 읽은 풍속은 원형덕트에 대한 풍속값 입니다.

    감사합니다.

    임재기
     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기