18년도 1회 7번 난방부하 관련입니다.
매번 질문에 대한 빠른 답변에 감사드립니다.
18년도 1회 7번 문제중
1)에서 방열기 절수를 5770절로 정하였습니다.
이렇게 된다면 2) 상용출력중 난방부하 계산시 절당면적 0.26 X 5770절 = 1500.2m^2
즉 1500.2 X 0.756 = 1134.1512kW 즉 1134.15kW가 맞지 않을런지요.
0
매번 질문에 대한 빠른 답변에 감사드립니다.
18년도 1회 7번 문제중
1)에서 방열기 절수를 5770절로 정하였습니다.
이렇게 된다면 2) 상용출력중 난방부하 계산시 절당면적 0.26 X 5770절 = 1500.2m^2
즉 1500.2 X 0.756 = 1134.1512kW 즉 1134.15kW가 맞지 않을런지요.
댓글
답변 드립니다.
난방부하는 방열기의 상당방열면적 1500m2 가 맞습니다.
방열기를 선정함에 있어서 방열기 절수가 똑떨어지지 않아서 5769.23의 절수만 있으면 되는데
소수점으로 할 수 없으니 5670절의 방열기를 설치 한 것입니다. 따라서 실제 설치된 방열기중에서
5769.23절에서만 방열량을 내 주면 난방부하를 감당할 수 있게 되는 것입니다. 방열기 0.77절은 추가로 설치한 것일뿐 방열을 하라고 설치한 것은 아닌 것입니다.
따라서 난방부하는 1134kW가 되어야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기