실기 25년 2회 6번

냉동능력이 10kW이면 G_L * (h1-h8)=10 아닌가요? 그럼 여기서 1,8점의 엔탈피 값이 나와있으니 
G_L값을 바로 구하고(0.0486) 관계식 G_H=G_L*((h2-h7)/(h3-h6)) 에 대입하여 G_H=0.0641을 먼저 구하는 순서로 문제를 풀었는데 이렇게 풀어도 되는건지 첫번째로 궁금하고,
(가)번의 냉동효과를 구할때 10/0.0641 을 하면 156.07로 답이 교수님과 달라서 질의 남깁니다.
(나),(다)번은 아무래도 G_H는 똑같이 값이 나와그런지 답이 같게 나옵니다.

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제 풀이 순서를 바꾸어 냉매순환량을 먼저 구하고, 다음에 냉동효과를 구했을 때  냉매순환량을 반올림 한 

    0.0641로 나누면 냉동효과가 156.006이 나오고, 반올림 하기전 0.06412로 나누면 155.95가 나옵니다.

    둘다 정답처리 되어야 한다고 판단됩니다.

    그러나 가능하면  문제에서 물어본 순서대로 냉동효과를 먼저 구하고  냉매순환량을 다음에 구하는 것을 권합니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 