2021년 2회 5번 질문

안녕하세요 

(2)송풍기전압 구하는 식에서

   ㅁ x9800 에서 마지막에 9800을 곱한 이유가 P=rH 이라서 라고 하셨는데

 x9800이 없어도 압력의 단위인 mHg 인것 같은데

제가 잘못생각하고 있는지 궁금합니다.

(이미 직관의 마찰손실 0.1씩 곱하였기 때문이라고 생각합니다.)

답변 부탁드립니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 압력 단위를 어떤 것으로 하라고 지정되어 있지 않았기 때문에 질문하신 대로 비중량을 곱하기 전의 단위인 mmAq 또는 mAq로 답을 해도 됩니다.

    그런데 최근에는 모든 단위가 si단위로 출제 되기 때문에  Pa로 답을 하는 것이 좋겠다고 판단하여 Pa로 한 것입니다.

    질문하신대로  문제에서 단위가 지정되어 있지 않았기 때문에 mmAq 또는 mAq로 답을 해도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0