2025년 2회차 12번 문제 "마" 공기냉각기 냉각열량 문의
2025년 2회차 12번 문제 "마" 공기냉각기 냉각열량 문의
629Page 의 문제12 “마”의 공기냉각기 냉각열량 단위는 [kW]인데
631Page 의 풀이에서는 172800[kJ/h]입니다.
문제 단위로 하면 172800/3600=48[kW]이고
그리고 다른 풀이로 하면 1.2 X 8000 X 1.01 X (27.91 - 16) / 3600 = 32.0776 = 32.08[kW] 이식도 맞는건지요?
ㅇ 그런데 열량과 온도로 구한 냉각열량 값이 차이가 크네요???


0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
먼저 오류에 대하여 사과드립니다.
게시판 자료실 정오표에 올려 놓았습니다.
냉각열량 단위는 kW가 맞으며, 답은 48kW입니다.
질문하신 1.2 X 8000 X 1.01 X (27.91 - 16) / 3600 = 32.0776 = 32.08[kW] 는
냉각열량중 현열량입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.