실기 910p 서술문제 답안에 대해 질문드립니다

 

안녕하세요

 910p (2)번 문제인 감온통 및 외부균압관의 인출위치에 대한 이유를 설명하는 답안에서

1번의 경우 감온통 설치위치에 대한 이유로써  흡입가스의 과열도를 정확히 감지하기 위함이 이유이고

4번의 경우 외부균압관 인출위치에 대한 이유로써 총 압력강하를 감지할 수 있는 위치로 한다가 이유가 되는것 같은데

2, 3번의 경우 강의를 보고 감온통에 관한 내용이라는 것을 이해했습니다만,

제 생각에 이 답안이 그림에 도시한 인출위치에 대한 이유는 되지 않는것 같습니다. (그림에 감온통의 각도나, 외부영향을 받는다는 조건이 없기때문)

따라서 1, 4번만이 답안이 될 것 같은데 

https://support.epasskorea.com/hc/ko/community/posts/4406645861273-20%EB%85%84-4%ED%9A%8C-%EB%AC%B8%EC%A0%9C-7-%EC%A7%88%EB%AC%B8%EC%9E%85%EB%8B%88%EB%8B%A4-910P

여기 답변해주신것을 보니 1번부터 4번까지 모두 꼭 필요한 사항이라 하셨는데 그렇게 말씀하신 이유가 궁금합니다.

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    2번의 경우 주어진 문제의 그림이 직경 20A인지 아닌지 모르기 때문에  20A 이하이면 배관상부에 감온통을 설치하고  20A를 초과하면 감온통을 배관하부에서 45도 상부에 설치한다고 한것이므로 답이 됩니다.

    3번의 경우도 감온통이 외부의 영향을 받는지  받지 않는지 모르기 때문에  외부의 영향을 받는 경우에는 단열처리하여 외부의 영향을 차단해야 한다는 것이므로 답이 됩니다.

    질문하신 것처럼 출제 의도가  단순히 1,4번의 답 만을 요구할 수도 있습니다.

    그러나 가능하면 2,3번도 어려운 것이 아니므로  써주시는 것이 완벽한 답이 될 것으로 판단됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기