2023년 1회 13번 냉동믕력 문의 입니다.

 

교재에 Qe = Gl * qe ( 저단측 냉매량 * 냉동효과 ) = Gl * ( h1 - h8 )로 되어 있고

타 수강생 질문에도 그렇게 답이 되어 있습니다.

 - 저도 그렇게 이해하고 있습니다.

 

그런데 이번 교육 중 정오표에  "Gl * qe ( 저단측 냉매량 * 냉동효과 )" 를 지우도록 되어 있습니다.

 

그리고 강의에서도 저 부분은 없이 설명되고 있습니다

 

이유가 있을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    "GL* qe ( 저단측 냉매량 * 냉동효과 )" 를 지우는 것이 맞습니다.

    이유는 ( h1 - h8 )이 냉동효과 qe 가 아니기 때문입니다.

    2단압축 사이클의 경우 저단측에 흐르는 냉매량이 전체 냉매량과 다르기 때문에

    2단압축 사이클의 냉동효과가  ( h1 - h8 )이 아니기 때문입니다.

    2단압축 사이클의 냉동효과 qe =GL x  ( h1 - h8 ) / Gh  입니다. 

    여기서 Gh 는 총 냉매량이며 고단측 냉매량과 같습니다.

    감사합니다.

    임재기