21년 1회 10번 (4) 문 부하 문제 질의

안녕하세요. 표제 건 문제와 해설을 보는 중,

온도조건(델타t)가 복도 - 실내 온도 인 것은 유추할 수 있으나,

복도 온도로 기재된 실내외 중간값 ‘(32+26)/2’를 어떻게 확인 할 수 있을지 문의 드립니다.

다른 기출문제를 보면 보통은 문제에서 실내외온도 중간값 적용하라고 나오긴 하는데, 이 문제에서는 아무리 찾아봐도 관련 조건에 대한 언급이 나오진 않는 것 같습니다.

(21년 1회 10번 이며, 25년 실기 교재 기준으로 1023~1024 페이지 입니다.)

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 아무 말이 없으면 일반적인 방법으로 구하면 됩니다.

    일반적인 방법이  실내외 중간값을 적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?