18년3회12번 kakao_4373685114 2026년 03월 19일 06:33 공유 축동력을 구할때 유량을 왜 전구간 합한값이 아닌 젤큰값 750으로 하나요? 펌프가 전구간 합한값을 감당하는거아닌가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 Permanently deleted user 2026년 03월 19일 11:47 (편집된 시간 2026년 03월 19일 11:53) 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.펌프가 감당해야 하는 (펌프에 유입되는) 유량이 750이기 때문에 750을 적용하면 되는 것입니다.c'-b' 유량과 b'-a'유량이 a'→펌프 구간으로 들어오기 때문에 결국 전구간을 합한 유량이 750 입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
펌프가 감당해야 하는 (펌프에 유입되는) 유량이 750이기 때문에 750을 적용하면 되는 것입니다.
c'-b' 유량과 b'-a'유량이 a'→펌프 구간으로 들어오기 때문에 결국 전구간을 합한 유량이 750 입니다.
감사합니다.
임재기