2024년 1회 1번 질문입니다.

북쪽 내벽에 대한 벽체부하입니다.

 

교재와 강의 및 다른 수강생 질문 모두 문을 포함하여 부하를 구했는데요…

벽체에 대한 부하이므로 북쪽 문에 대한 부하는 빼고 계산해야 되는 것 아닌가요?

 - 관류율이 달라서 별도로 구한게 아니라, 타 문제에는 벽체부하 구할때 문에 대한 부하를 빼고 계산을 해서 문의 드리는 것입니다. ( 대부분 문에 대한 부하를 별도로 물어보고는 있네요 )

동일한 기준이라면 서쪽과 남쪽의 유리창을 통한 부하도 포함해야 되는 것이구요..

 - 단지 유리창에 대한 부하를 구하라는 별도 문제가 있어서 뺀것인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 문제에서 벽체의 부하를 구하라고만 되어있는 경우는 벽에 설치되어있는 문도 포함하여 구하는

       것이 맞습니다.

    2. 일반적으로 유리를 통한 부하는 별도로 구하라고 하는 경우가 많습니다.

       만약 유리창이 설치되어 있는 벽체에서 벽체 부하를 구하라고 하는 경우에도 벽체부하와 

       유리창의 부하를 포함하여 구하는 것이 맞습니다. (유리벽도 벽 이니까요.)

       일반적으로 유리창의 부하는 별도로 구하라고 되어있기 때문에 별도로 구하는 것입니다.

    3. 유리창의 부하를 포함하여 구해야 함에도 불구하고 유리창의 열전달율 값이나 일사량 값,

       차폐계수 등이 주어지지 않았다면 구할 수 없는 것이므로 구하지 않아도 되는 것입니다.

    감사함니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기