17년 3회 14번 netstar18 2026년 03월 20일 11:33 공유 안녕하십니까, 교수님1) 이 구성은, 평상시에 압축기 1대만 사용을 하다가, 고장 났을 때 다른 압축기를 사용하기 위한 구성인지요?2) “조건이 다른 2개의 냉장실” 이라는 점에 착안한다면, 증발기 출구쪽에 EPR과 바이패스 밸브가 양쪽 증발기에 모두 설치되어야 하는 거 아닐지요. 둘 중 온도가 높은 냉장실이 있다는 걸 내포하는 문구가 아닐지 의심스럽습니다. 0 댓글 댓글 2개 정렬 기준 날짜 투표수 Permanently deleted user 2026년 03월 21일 02:04 (편집된 시간 2026년 03월 21일 02:05) 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.이 문제의 그림으로 보면 평상시 압축기 1대, 증발기 1대만 사용하는 시스템으로 보아야 합니다.질문하신 대로 조건이 다른 증발기를 동시에 사용하려면 EPR 과 체크밸브를 설치해야 하는데 그렇지 않은 것으로 볼 때 평상시 압축기 1대, 증발기 1대만 사용하는 시스템으로 보아야 합니다.감사합니다.임재기 1 netstar18 2026년 03월 26일 14:46 답변 감사합니다! 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 그림으로 보면 평상시 압축기 1대, 증발기 1대만 사용하는 시스템으로 보아야 합니다.
질문하신 대로 조건이 다른 증발기를 동시에 사용하려면 EPR 과 체크밸브를 설치해야 하는데
그렇지 않은 것으로 볼 때 평상시 압축기 1대, 증발기 1대만 사용하는 시스템으로 보아야 합니다.
감사합니다.
임재기
답변 감사합니다!
댓글을 남기려면 로그인하세요.