17년 3회 14번

안녕하십니까, 교수님

1) 이 구성은, 평상시에 압축기 1대만 사용을 하다가, 고장 났을 때 다른 압축기를 사용하기 위한 구성인지요?

2) “조건이 다른 2개의 냉장실” 이라는 점에 착안한다면, 증발기 출구쪽에 EPR과 바이패스 밸브가 양쪽 증발기에 모두 설치되어야 하는 거 아닐지요. 둘 중 온도가 높은 냉장실이 있다는 걸 내포하는 문구가 아닐지 의심스럽습니다.

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    이 문제의 그림으로 보면 평상시 압축기 1대, 증발기 1대만 사용하는 시스템으로 보아야 합니다.

    질문하신 대로 조건이 다른 증발기를 동시에 사용하려면 EPR 과  체크밸브를 설치해야 하는데 

    그렇지 않은 것으로 볼 때  평상시  압축기 1대, 증발기 1대만 사용하는 시스템으로 보아야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    1
  • 답변 감사합니다!

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기