공조냉도기계기사 교재 문제 질문
늦은 시간에도 답변 주시는 모습 많이 되우게 되네요;;
급기풍량은 현열만 고려인데 인체부하에 숨어 있는 잠열을 미쳐 생각 안했네요
답변감사합니다
아래 문제도 비슷한 내용인데 각실의 기기부하와 외기부하는 모두 제외 되었는데 외기부하의 경우 현열과 잠열이 같이 있을텐데 구분을 할수 없으니 제외가 되었다고 보면 되나요? 기기부하는 보통 현열일텐데 포함을 해야 맞는게 아닌지요? 사무기기던 설비기기던 실에 있는거면 그 실의 현열부하로 치부해야 하는게 아닌가 해서요
미쳐 생각 못한 부분을 짚어 주시면 감사하겠습니다^^
이전 문의 내용인데 유리창 온도를 상당온도차가 주어지지 않음으로 해서 그냥 실내.외 온도차로 해야 한다고 하셨는데.. 문제 채점 기준을 떠나 실내.외 온도차 보다 외벽상당온도차가 실제 부하계산에 더 적절한게 아닌가요?
그냥 주어지지 않았으니 실내.외 온도차로 하는 것인지 어떤 또다른 이유가 있는건가요?
수고하세요~


0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 실내 급기량 계산시 적용되는 부하는 실내현열부하입니다.
문제의 부하를 나타낸 표를 보시면 기기부하는 실내부하가 아니므로 적용하지 않는 것입니다.
실내부하 중에서 현열부하만 가지고 급기풍량을 계산하는 것입니다.
2.유리창 부하계산시 적용하는 온도차는 실내외 온도차입니다.
그런데 유리창에도 상당온도차가 주어지는 경우가 있는데 이 때는 문제에서 주어진 상당온도차를
적용해야 합니다.'
유리는 얇아서 열의 축적이 적기 때문에 무시할 수 있을 정도입니다.
따라서 상당온도차를 적용하지 않는 것이 일반적입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.