12-2-4 질문입니다 kaoschy 2026년 03월 21일 01:57 공유 안녕하세요 스승님.12-2-4 문제에서조건 1에서는 제빙실 동력부하가 5kw × 2대 라고 되어있는데문제에서 Q1~Q3를 구할때, G값은 5000×2가 아니고 5000 으로만 써져있는데 이유가 뭔가요? 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 Permanently deleted user 2026년 03월 21일 12:04 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문제에서 Q1~Q3를 구할때 G값 5000은 제빙능력 1일 5톤(=5000kg) 입니다.5000은 동력 부하 (5kW x 2대)가 아닙니다.(5kW x 2대)는 마지막 냉동부하 계산에 적용됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제에서 Q1~Q3를 구할때 G값 5000은 제빙능력 1일 5톤(=5000kg) 입니다.
5000은 동력 부하 (5kW x 2대)가 아닙니다.
(5kW x 2대)는 마지막 냉동부하 계산에 적용됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.